某电厂航标漆、钢结构防腐投标书技术部分
一期工程装机容量为2×350MW机组,2002年全部投产。#1、#2机组脱硫设施从2008年初开始设计施工,分别于2008年9月19日和2008年12月17日投入运行。烟气脱硫系统采用石灰石——石膏湿法工艺,采用无烟气加热装置(GGH)的方案,脱硫后的烟气进入烟囱排放,烟气温度约40℃,烟气腐蚀等级为强腐蚀性,烟气腐蚀的类型包括硫酸、氯酸、盐酸、硝酸、氯化氢等。当脱硫系统停运时,旁路挡板开启,锅炉排出的高温烟气直接进入防腐改造后的烟囱排放,最高温度达180℃。
二、 一期单筒钢筋混凝土烟囱情况
烟囱设计参数:
烟气最高温度200℃
抗震设防烈度为:7度, 烟囱抗震设防构造按7度考虑
烟气性质:有腐蚀性
筒壁砼厚度:最薄处20Cm、最厚处60Cm
场地土:Ⅱ类
冬季室外最低温度:-40.6℃
夏季日照最高温度:38.8℃
100年一遇的基本风压值:550pa。
一期烟囱为单筒钢筋混凝土烟囱,一座,高度为210.00m,出口内径7.00m。
三、 二期单筒钢筋混凝土烟囱情况
烟囱设计参数:
烟气最高温度200℃
抗震设防烈度为:7度, 烟囱抗震设防构造按7度考虑
烟气性质:有腐蚀性
筒壁砼厚度:最薄处40Cm、最厚处80Cm
场地土:Ⅱ类
冬季室外最低温度:-40.6℃
夏季日照最高温度:38.8℃
100年一遇的基本风压值:550pa。
一期烟囱为单筒钢筋混凝土烟囱,一座,高度为240.00m,出口内径9.5米。
第二节 施工范围
1、 一期烟囱粉刷航标漆,烟囱顶层信号平台粉刷、防腐。防止冰块掉落装置粉刷。
2、 一期烟囱水平烟道粉刷,包括整个混凝土烟道粉刷,烟道平台粉刷,烟道爬梯粉刷,烟道钢梁粉刷。
3、 烟囱爬梯、信号平台检查,对损坏的和腐蚀部位进行修复。
4、 避雷针和引线粉刷、检查,修复损坏部位。
5、 二期烟囱安装防结冰装置,包括整个装置的接线,布置,安装,调试。具体施工过程听从招标方指挥。
6、 施工需要的脚手架和搭设由施工方自行解决。
7、 施工需要的高空吊索等施工方自行提供和搭设。
点赞0觉得这条内容有用,点个赞