造粒塔防腐施工技术方案
第一节、施工工艺
(1)塔内壁玻璃钢防腐工艺
①、基层处理刷环氧底漆两遍。
②、塔内壁刮环氧胶泥腻子找平。
③、高温区(从60米以上),内衬玻璃钢六布八油;粘贴6层玻璃纤维布6层油后外涂2道环氧树脂面漆。
④、塔壁+60米以下为低温区四布六油。粘贴4层玻璃纤维布4层油后外涂2道环氧树脂面漆。
(2)方塔楼梯间内壁氯磺化涂料防腐工艺
①、基层处理,先刷1道氯磺化底漆。
②、局部刮氯磺化腻子打磨修整。
③、再涂1遍氯磺化底漆+1遍中间漆+2遍面漆(乳白色)
(3)塔体外壁氯磺化涂料防腐工艺
①、基层处理,先刷1道氯磺化底漆。
②、在保证外部光滑的基础上局部刮氯磺化腻子打磨修整。
③、再涂1遍氯磺化底漆+2遍中间漆+2遍面漆(塔体外表象牙色,顶部25米为红白相间的航标面漆)
(4)塔内+91米以上操作间地坪耐酸瓷板防腐工艺
①、基层处理。
②、清理后做4布6油玻璃钢防腐。
③、用环氧胶泥铺贴耐酸瓷板
(5)塔底部地坪花岗岩防腐工艺
①、基层处理。
②、先刷环氧底漆1道。
③、用环氧胶泥铺贴400*600花岗岩,呋喃树脂勾缝。
链接: http://pan.baidu.com/s/1bpL9Yqj 密码: acj6
点赞0觉得这条内容有用,点个赞