聚合物防腐蚀水泥砂浆
聚合物防腐蚀水泥砂浆
赛化云技术总监 51防腐蚀论坛资深版主 张作华
随着环保事业的发展,污水池的建设也雨后春笋般涌现,作为水处理重要的设施,其使用寿命也受到重视,因此污水池防腐蚀变得非常关键。通常污水池防腐蚀需要针对污水的介质,浓度,温度及流动状况选择不同的防腐蚀]料。污水池常用防腐蚀材料大致有防腐蚀涂料,树脂玻璃钢衬里,聚脲,鳞片胶泥等;但是对于一些生活污水池,要求耐腐蚀性不高,而且在潮湿基层施工时,以上的溶剂型防腐蚀材料就难以奏效。聚合物防腐蚀水泥砂浆就是污水池防腐材料的补充及特殊工况环境下的另一种选择。

聚合物防腐蚀水泥砂浆正常可以耐PH2硫酸,10%盐酸,10%氢氧化钠和饱和氯化钠溶液,抗压强度>30Mpa,抗折强度>4.5%,抗渗等级>1.5Mpa,施工初凝时间>45min,终凝时间<12h。聚合物防腐蚀水泥砂浆施工也是非常简单方便,搅拌混合批刮就可以满足工艺要求,具体方法如下:
1.基层处理。钢基层应该清除浮锈,达到GB8923标准规定St3;混凝土打磨处理,清除表面油污,杂质,化学介质;多孔性材料表面预先用水浸湿。如果基层表面坑洼不平,或者有渗漏的地方预先进行堵漏处理,潮湿无明水,将会利于聚合物防腐蚀水泥砂浆最佳施工效果和质量保证。
2.聚合物防腐蚀水泥砂浆配制。将胶液和粉料按照产品说明要求及比例规定进行混合,将粉料缓慢加入液料,使用电动搅拌机边混合边搅拌,均匀无结块,成为胶浆状。严禁将液料加入粉料。配制好的砂浆料必须在2-3h内用完,一面凝固浪费。
3.涂抹批刮。用批灰刀将聚合物防腐蚀水泥砂浆批刮与已经基层处理好的表面,均匀涂抹批刮,厚薄一致,不堆积,厚度>3㎜,当一次性施工面积较大时,应该留施工缝或者分片错开施工,每一片面积不超过10-15㎡。补缝或者分片错开施工时间不少于24h。
混凝土或者砖石立面和钢结构表面做整体聚合物防腐蚀水泥砂浆材料时,可以分两次施工,每一次间隔时间>24h,施工时的环境温度在10-30℃之间,不得低于5℃。聚合物防腐蚀水泥砂浆不得受潮淋雨及受到化学介质污染,严禁在雨天,低于5℃的恶劣天气或者不符合材料允许施工条件下进行施工。如果在以上恶劣环境或者不符合施工条件的情况下施工,必须做好防雨,防冻保温措施。材料随用随配,多次少配,以防砂浆凝固失效,造成浪费。初凝砂浆不得再次混入或者掺入新鲜砂浆使用。

点赞0觉得这条内容有用,点个赞