关于高固体份改性环氧涂料在应用中发现的问题
海边电厂,循环水管道,碳钢管道,介质海水,喷砂除锈Sa2.5,涂刷高固体份改性环氧涂料500μm,运行约2年,最近检查中发现,管道内壁涂层大面积鼓包、脱落。请教各位高手,是什么原因造成的.附:图片
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
图片(1)
点图片看大图
评分:积分 +9(绿叶 +3 · 小红花 +3)登录后评分
点图片看大图
tianyapiaoling:盐分应该占很大比重,再者涂装完工检查时有没有针孔的出现,还有缺陷部位膜厚是不是达到500μm,如果盐分没有问题,没有针孔,膜厚有保证的话应该不会出现这么多的泡泡…… (2013-01-01 14:09)漆膜厚度在安装前做了厚度检测,应该没问题,设计要求500μm厚,涂刷了约10遍左右,觉得没有针孔就没有再做电火花检测。