水性丙烯酸厚涂型防腐涂料在污水池的应用
水性丙烯酸厚涂型防腐涂料在污水池的应用
赛化云防腐蚀技术总监 51防腐蚀论坛资深版主 张作华
污水池防腐材料及施工工艺经过多年的发展已经很成熟,一些污水池使用的重防腐涂料和衬里材料可以说耳熟能详。在施工实践中,污水池防腐主要指内部池壁、池底板及池顶板部位的防腐,其中旧有翻新的污水池防腐相对于新建的污水池防腐复杂一些,主要是混凝土含水率(包含杂质混合体)及强度不一样造成施工难易程度不同。



1.可以在干湿混凝土表面施工,方便简单,价格低廉。
2.柔性弹性,延伸率大,可以遮盖微细裂缝和修复不良缺陷。
3.耐酸、耐碱、耐盐、耐油及耐生物霉菌、耐臭氧。
4.水性环保,无毒无污染,绿色健康,特别时候有限空间施工。
5.粘结强度高,抗拉强度大,耐磨耐冲刷冲击。
6.连续成膜,斜面,垂直面,任意曲面喷涂或者涂刷皆可,快速固化,防水防腐一体化。
7.冷热交替不开裂,耐冻融及耐热稳定性,可以在-30℃~80℃环境下长期使用,可以短时间承受150℃的热冲击。
8.长期浸水环境下,涂膜不脱落不起泡。户外使用抗紫外线强,具有长久的耐用效果。
9.固含量高,一次性厚涂可以达到300μm以上的厚度,节约施工成本,可以与无纺布复合成型至1㎜~2㎜的防腐层体系总厚度。
10.水性不燃,密闭空间施工更加安全,无VOC适应环保要求。

1.混凝土基层处理。使用蒸汽或者高压水对污水池内部顶板、壁板、底板进行吹扫或者冲洗,目测或者试纸检测无污染物及PH值7左右,自然晾干,允许潮湿无明水,再用打磨机进行打磨并修补基层表面蜂窝,裂缝及起砂掉皮的缺陷部位,保持具有一定强度平整的洁净的混凝土基础面。
2.涂料混合配制。根据水性丙烯酸厚涂型防腐涂料产品说明书技术要求和比例配制涂料,将液料和粉料进行混合,充分搅拌均匀(注意混合顺序应为粉料缓慢加入到液料中),搅拌时间不少于10min,直到气泡上升为止,搅拌时不得混入其他杂质,配制好的涂料应在1小时内用完,剩余料不得回笼使用。每次配料完毕必须用清水清洗配料桶和搅拌叶片等器具和设备,以免影响到下次配料的质量和施工效果。
3.涂料施工。可以采取涂刷或者喷涂的方法,通常使用人工涂刷的方法,即采用150㎜以上的长板刷或者滚筒刷涂刷。涂刷时应十字交叉进行,平整均匀,厚薄一致,不流挂不堆积,用湿膜仪随时检测涂层厚度,直至达到设计要求规定的厚度。如果有无纺布增加层,可以先刷一道涂料,再铺贴无纺布,做到平整不起皱,无气泡无起鼓,搭接符合规定要求,使用滚刷滚压平整无纺布,赶净气泡,再滚刷一遍水性丙烯酸厚涂型防腐涂料,依次铺贴至所规定的层数,笔者建议采用连续铺贴法时不得超过3层。
4.防腐层养护。水性丙烯酸厚涂型防腐涂料防腐层施工完毕后,应进行自然干燥养护,期间不得接触可能造成涂层失效的污染物,不得损伤防腐层,有效的进行防腐涂层产品保护,如果涂层被破坏必须及时修补,确保水性丙烯酸厚涂型防腐涂料防腐层体系的完整性。
5.防腐施工标准。水性丙烯酸厚涂型防腐涂料污水池防腐施工标准可以参照GB50046-2018《工业建筑防腐蚀设计规范》及GB50244-2018《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》和相关施工设计要求执行。