氢氟酸防腐蚀材料及施工方法
氢氟酸防腐蚀材料及施工方法
赛化云防腐蚀技术总监 51防腐蚀论坛网资深版主 张作华
防腐蚀工程常温环境下控制盐酸、硫酸破坏都好办,一旦介质里出现氢氟酸,所有的"常规耐酸方案"就会作废——如玻璃钢里最常用的玻璃纤维布不能用了,耐酸砖的胶缝材料要重新选择,储罐某些衬里材料都要推翻重来。这是为什么呢?因为氢氟酸根本不按常理出牌;其他的酸是腐蚀金属,它是渗透加“反渗”腐蚀金属并对硅酸盐“啃硅”破坏。

SiO₂ + 4HF → SiF₄↑ + 2H₂O
这个反应一发生,原本坚硬的硅酸盐骨架被"抽空"成气体跑掉,材料从内部瓦解。这会带来两个连锁后果:第一,所有玻璃容器及制品,在氢氟酸面前不堪一击;第二,工程上大量以硅酸盐为原料的防腐层——比如玻璃纤维增强的玻璃钢——需要特别小心,增强纤维层一旦裸露,就会成为氢氟酸的"攻击通道"。此外,氢氟酸对金属也有双重性格,即低浓度下对碳钢腐蚀很快,高浓度下反而因生成氟化铁保护膜而较耐蚀。所以防腐层选材绝不是"越耐酸越好";而是要看介质浓度、温度、流速和介质里有没有混酸。
工程施工中,对抗氢氟酸的腐蚀,优选材料时必须了解氢氟酸的三个性格:一是含二氧化硅、硅酸盐的基体,都要回避或做隔离层;二是氟离子小、渗透性强,防腐蚀衬里层一旦有针孔、气泡、虚焊,氢氟酸就会钻进去从基层"反向攻击",因此要牢牢记住施工的致密性比材料本身还重要;三是氢氟酸易挥发、有剧毒,对于高温高湿工况,对于材料选择除了充分考虑耐蚀性能,还要考虑其耐温性能、抗渗性能和施工中必要的安全性。
目前工程上经典的耐氢氟酸材料,大致有三类。第一类:氟塑料衬里(PTFE、PFA、F46等),这是耐氢氟酸的"天花板"材料,几乎对所有浓度、温度的氢氟酸都稳定;但价格高、施工要求高,主要用于管道、阀门、反应釜、换热器等关键设备的内衬。第二类:树脂玻璃钢衬里(一定浓度温度条件下),如混酸系统(比如不锈钢酸洗的硝酸+氢氟酸)里,乙烯基酯树脂玻璃钢是目前最常用的材料,采用"打底+多层玻璃钢隔离层+面层"复合结构方案。需要提醒的是长期接触高浓度氢氟酸时,玻璃纤维会遭到破坏而失效,内层通常要加富树脂层或使用有机纤维(或者碳)毡和布进行保护。第三类:呋喃树脂及其玻璃钢、胶泥,配合不透性石墨砖/碳砖或者重晶石砖做块材衬里。它耐酸、耐热、耐氢氟酸,广泛用于酸洗槽、地沟、地坑、地面等部位。需要注意的是呋喃材料不能与钢铁或混凝土基层直接接触,必须先做隔离层;因为呋喃树脂固化依靠酸性固化剂,与碱性混凝土会发生反应,与钢铁会发生电化学腐蚀,造成防腐层固化受阻,黏结失效,出现后期空鼓、脱层等严重的质量问题。
在耐氢氟酸三类材料中乙烯基玻璃钢衬里(增强层使用有机纤维毡和布)是目前现场施工最普遍的施工工艺,其核心是"层层致密、不留气泡"。施工方法如下:
一.基层处理。钢砼基层先清理、修补、干燥,达到玻璃钢层施工所具备的基层表面处理规定要求,然后刷一遍打底料(混酸系统常用环氧或乙烯基酯树脂料打底),封闭基层孔隙,提高附着力。

三.面层与表面毡。最外层要做富树脂面层,笔者建议加表面毡或有机纤维毡或者是碳布,关键的是必须把增强纤维埋进树脂里,不可以外露,避免纤维裸露接触氢氟酸造成腐蚀层失效。
四.固化与养护。施工完毕后进行自然固化和养护,期间要控制好温度和湿度,确保固化完全干燥,严禁和其他化学介质接触。如果固化不彻底、表面就会发粘(氧阻聚)给氢氟酸留下渗透的口子,引起防腐层失效。在玻璃钢防腐层施工完成后,仔细地用电火花检测仪器检测防腐层有无针孔,保证防腐层的致密性。
对于酸洗车间的地面、地沟、地坑,单靠玻璃钢防腐层可能太薄、易磨损,防腐蚀工程上常用"呋喃胶泥砌耐酸砖(如不透性石墨砖/碳砖或者重晶石砖)"做厚衬。施工工艺如下:
一.先做隔离层。呋喃材料不得直接接触钢铁和混凝土基层,需先做环氧打底(或者乙烯基酯树脂)+乙烯基玻璃钢隔离层(有机纤维或者碳毡和布,二布三胶),把基层和呋喃层隔开。
二.揉挤法砌筑。基层和块材"两面打灰",保证结合层和灰缝饱满密实。胶泥砌筑耐酸砖时,灰缝和结合层厚度一般控制在3~5mm。
三.砌筑完毕后及时勾缝。砌完一部分后,在胶泥未终凝前,用勾缝刀把灰缝填实勾平、勾光,避免留下空鼓缝隙。勾缝要横平竖直,整体美观,干净利落。
四.耐酸砖防腐层养护。耐酸砖防腐层养护主要是呋喃胶泥的养护,养护期间全程严禁碰水,水汽,雨淋,保持相对湿度低于80%,温度在15-30℃范围内,施工现场保持良好的通风,养护周期≥15d。

一.板衬(现场/设备内衬)。将氟塑料板用热风焊接拼接成整体内衬,热风枪温度一般控制在350~400℃,焊条与板材同材质,板材搭接处开V形坡口,焊条加热后熔融成一体。需要引起重视的就是焊接温度低了虚焊、高了烧焦,都要报废重做。
二.松衬。预制好的PTFE管套入钢管后两端翻边进行内衬,这种工艺方法成本低;但衬层和钢体间有空隙,因此严禁用于负压工况,只适合低压常温管线。
三.紧衬(推压)。把PTFE管拉伸后拉入钢管,靠回弹紧贴内壁进行内衬,这种衬里耐负压性能优于松衬,适合中小口径直管和弯头。
四.滚衬/等静压。这种衬里工艺方法适合异形件和高压工况,通过加压把氟塑料粉或板压紧贴合到钢体,特点就是致密性相对于其他氟塑料衬里更好些。
五.质量检查。氟塑料衬里最怕"针孔",施工完成后必须做电火花(高压放电)检测,逐个进行针孔和漏点的排查,因为一个针孔就是一处氢氟酸的腐蚀口。因此,必须严防死守,确保氟塑料衬里层完全密封,没有针孔和漏点是关键也是氢氟酸设备设施使用寿命延长的重要保证。

无论采用哪种耐氢氟酸材料进行施工,以下几条通用的最容易出现的质量问题必须引起施工人员的高度重视,施工中要严格控制,尽一切可能提高其耐蚀性能:
一.基层致密是前提。氢氟酸渗透性强,基层的孔隙、空鼓、油污必须处理到位,保证面层平整,致密,干净无污染;否则衬里层做得再好也会从基层"反渗"。
二.玻璃钢隔离层不能省。呋喃材料不得直接接触钢铁和混凝土基层,必须做环氧/乙烯基酯树脂玻璃钢隔离层(增强纤维使用碳纤维或者有机纤维)后才能进行呋喃胶泥砌耐酸砖(如不透性石墨砖/碳砖或者重晶石砖)的砌衬。
三.杜绝针孔零产生,对于针孔缺陷零容忍。乙烯基玻璃钢衬里(增强层使用有机纤维毡和布)防腐层要查气泡、氟塑料衬里层要查针孔、胶泥要查空鼓,三种施工工艺方案都必须进行电火花漏点检测。
四.安全保护。氢氟酸易挥发、剧毒,接触皮肤会造成严重灼伤且不易察觉,施工必须佩戴专用防护(防氟手套、护目镜、正压呼吸)用品。施工现场配置氟化钙/葡萄糖酸钙等应急物品,并且进行强制性通风和尾气处理。
五.充分固化。施工后,如果树脂固化不彻底或表面出现发粘现象,就等于给氢氟酸留了"后门",氢氟酸就会“长驱直入”,直接对基层材料“啃噬”,因此树脂固化必须彻底完全,尤其在施工环节中要确保适宜的工况环境和必要的养护时间。

一是氟塑料工艺升级。等静压、激光/热风熔融焊接、整体成型技术让氟塑料衬里的致密性和异形件适配能力大幅提升,针孔率不断下降。
二是纤维增强材料"去玻璃化"。针对氢氟酸"吃硅"的特性,用碳纤维、芳纶、涤纶等有机纤维替代玻璃纤维,从根上解决纤维被腐蚀的问题。
三是复合涂层与自修复。纳米改性树脂、多层复合涂层在提升抗渗和抗磨的同时,有的体系还具有自修复功能,让防腐层微裂纹可以"自愈",延长了防腐层耐氢氟酸的使用寿命。
四是智能化检测与施工。电火花自动扫描、超声波测厚、数字化施工记录,让"看不见的针孔"越来越难藏身,也为耐氢氟酸防腐层全生命周期管理提供了依据。


(张工防腐蚀技术文章欢迎转载文章图片来自网络如有侵权通知删除)
点赞0觉得这条内容有用,点个赞