管道防腐层管端预留长度
请教管道防腐层管端预留长度应该是多少,规范上(GB/T23257)只说了个100-150mm,但有朋友告诉我如果管道需要焊后热处理,那么预留长度要大于600mm。 如果他说的是对的话,是不是每处焊接都热处理?如果需要的话那规范中提到的100-150mm是基于什么的出来的?
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
lihaibosln:普通的防腐管道两端都会预留100-150吧,规格书里也会注明的,有时也是个检查项。另外开一些现场防腐施工的视频,焊缝处大概也是对这么一个范围进行处理。100-150应该是基于现场焊接的热影响区提出来的吧。 (2015-08-23 10:51)不是因为焊接的影响区域提的600,而是基于焊后热处理影响区域而提出的600mm。