SCADA系统和RTU单元在阴极保护中的应用问题
SCADA系统和RTU单元在阴极保护中的应用问题
公司的一个阴极保护工程项目使用到SCADA系统(数据采集和监控系统)以及RTU单元(远程终端单元),其数据采集和监控的简易原理见下图所示。
测试桩数据采集、传输示意图
阴极保护站接线示意图
整个过程简述起来就是:阴极保护系统的各阴极保护站恒电位运行状况及阴极保护电位信号,接入SCADA系统的站控室PLC和线路截断阀室RTU,再上传到中控室的SCADA系统内的阴极保护监控系统服务器,进行数据处理、分析、报警;同时阴极保护监控系统服务器也可对各阴极保护站恒电位仪进行远程控制,调整设备运行参数和运行模式。
系统在试运行过程中,出现了许多的问题;1、 阴极保护监控系统服务器无法稳定的对所有的阴极保护站恒电位进行远程控制、调节运行参数以及无法控制各站点的同步通断。
典型现象:
1)大致正常的阴极保护站点举例
阴极保护站点 | 恒电位仪 设定保护电位 | 恒电位仪 输出电压 | 恒电位仪 输出电流 | |
某站 | 恒电位仪 显示数据 | -1.14V | 35V | 7.2A |
监控系统 显示数据 | -1.15V | 35.5V | 7.3A | |
阴极保护站点 | 恒电位仪 设定保护电位 | 恒电位仪 输出电压 | 恒电位仪 输出电流 | |
某站 | 恒电位仪 显示数据 | -0.95V | 33.9V | 23A |
监控系统 显示数据 | -0.23V | -4.13V | -4.12A | |
某站 | 恒电位仪 显示数据 | -1.15V | 2.5V | 1.9A |
监控系统 显示数据 | -0.50V | 2.60V | -2.50A | |
2、 某些测试桩的阴极保护电位显示为正值。
典型现象:
阴极保护电位 | |||
中控室显示电位 | 阀室RTU或站控室PLC显示电位 | 现场测试桩实测电位 | |
某测试桩 | 0.87V | 0.87V | -0.87V |
某测试桩 | 0.919V | 0.92V | -0.92V |
3、 某些测试桩的阴极保护显示电位与现场实测电位存在较大差异。
典型现象:
阴极保护电位 | |||
中控室显示电位 | 阀室RTU或站控室PLC显示电位 | 现场测试桩实测电位 | |
某测试桩 | -1.02V | -1.022V | -0.96V |
某测试桩 | -0.89V | -0.887V | -1.01V |
某测试桩 | -0.22V | -0.22V | -0.87V |
典型现象:
阴极保护电位 | |||
中控室显示电位 | 阀室RTU或站控室PLC显示电位 | 现场测试桩实测电位 | |
某测试桩 | -0.95V | -0.90V~-1.03V | -0.89 |
某测试桩 | -0.87V | -0.85V~-0.95V | -0.90V |
可能的改进方案:增强测试桩的密封、隔绝性能或者将部分受影响的数据采集器设置到阀室的仪表间内,改善采集器的工作条件。
欢迎大家参与讨论,或者分享各位在阴极保护工程中的SCADA系统和RTU单元的使用、管理经验。