阴极保护的主要装置(七)
四、均压线
为避免干扰腐蚀,用电缆将同沟敷设、近距离平行或交叉的管道连接起来,以消除管道之间的电位差,比电缆称之为均压线。
地压线安装后,两管道间的电位差不超过50mV。
均压线的施工多在己运行中的管道上进行,为保证不停输的带压施工条件,要求比施工必须快速、安全。为避免动火,我国四川气田建设中采用了导电胶粘接技术。并经实践证明了用导电胶粘接均压线完全符合使用要求。
导电胶不但要有一定的粘接强度,而且还要具有优良的导电性,并能在短时间内迅速固化,达到良好的粘接和导电。
导电胶成份有,有市售导电胶和自制导电胶两种配方。
(一)市售导电胶配方有DAD-l和DAD-2两种
1.DAD-1导电胶的组分:
| 303改性酮苯二酚甲醛 三聚甲醛 银粉 氢氧化钠 | 1份 0.2份 3.6份 0.05份 |
2.DAD-2导电胶的组分:
| 聚酯树脂 改性的异氰酸酯 银粉 | 1份 4份 10份 |
(二)自制的导电胶配方的组分
| 618环氧树脂 聚硫橡胶 银粉 | 7g 1.4g 50g |
上述材料搅拌均匀,加入固化剂
苯二甲胺 1.2g
N—苄基—R·N—甲基胺 1滴(约0.05g)
按此配方配好混合搅拌均匀后,二小时胶凝,四小时硬化,用上述重量比可粘一处接头。导电胶应在15℃以上环境施工,且应做好粘接前的表面处理。粘接后要等硬化后检查导电良好才能作防腐处理。
点赞0觉得这条内容有用,点个赞