恒电位仪电位问题雪千寻2019-01-21 11:18阅读 8113回复 2请教各位专家个问题,现场恒电位仪手动状态下,设备保护电位显示不稳定,一直在波动-0.9~-1.2之间跳。但是在设备的零位电缆和参比电缆之间测到的电位稳定在-1.19~-1.2之间,电位手动可调。按说设备显示的电位来自零位和参比,为什么万用表稳定和设备显示一直波动?点赞0觉得这条内容有用,点个赞标签:本帖暂无标签 —— 标题里没有可识别的行业关键词评分:绿叶 +44 条评分登录后评分返回版块