设备保冷施工封头外护西瓜皮片与片之间连接方式
各位,对于设备保温封头外护施工,西瓜皮片与片之间有采用咬接联系方式吗?目前项目规范要求咬接,施工队普遍反馈做不了,只能做压接。
GB/T 50126 说明如下:
设备纵向接缝宜采 用 咬 接 形式,可增加外保护层强度和防水效果,环向接缝根据需要做成搭接或插接形式。沿海地区大型贮罐的环向接缝宜做成插接形式,室内外保护层的纵、环向接缝均可采用搭接形式以降低工程成本;管道纵向和环向接缝均采用搭接形式。金属保护层的几种常用接缝形式如图2所示。

点赞0觉得这条内容有用,点个赞