欧阳2011-12-08 18:26#2
玻璃鳞片胶泥涂料的施工的精髓是“镘抹压辊”。
相关方面的施工方法在网上很容易查到,国家相关标准也出来了。
但是相对来说,一些精髓的东西其实并未花浓墨重彩去描述,欧阳意向觉得写东西不要写套话,打官腔什么的,还是实际点,写点非常重要,但大家又在书上网络上不是随便能查的出来的,很多都是欧阳自己的体会或总结,不一定对,但一定是经验之谈。
一般施工周期1-2周,长的话30-40天,其中大约半数以上的时间无需施工指导,如基材处理、底涂等的时间。施工前的工作:1,施工预算:确认使用材料、机器等;2,材料配比状态的确认:施工现场温度调查,硬化剂、促进剂、延迟剂、稀释剂配比量设定,检查是否过低(高);确认材料是否被保存在阴凉的场所;3,确认施工用具和防护用具的准备:1000ml的杯子(不能用金属制)---用以取少量硬化剂;100-500ml计量的杯子 ---用以计量硬化剂;20kg量程的秤 ---涂料计量用;砂轮,手动砂轮机;压力比为45:1以上的喷枪;防护用具:施工服、安全帽、工作鞋、手套、保护眼镜、防尘面具、防毒面具;施工器具:温度计、厚度计、一次性烧杯、手电筒、卷尺、透明胶带、放大镜;资料:FC胶泥说明书和MSDS、固化数据、涂料使用数明书、材料试验方法等;4,用户的现场情况等确认:磨掉锐角的边缘、突起物等对施工效果有影响的地方;为研磨材、涂料渗入到防水装置、施工机器等设备中需使用胶带、抹布、薄膜等进行保护;温度、湿度等每天定时进行2-3回测定;以温度5℃以上、湿度85%以下为标准;确认涂装面水分的有无或判断透明胶带的接着力。要注意湿度高,气温明显变化的情况。
大致顺序:
表面打磨及喷砂处理----底漆涂布----鳞片胶泥 第1层涂布---鳞片胶泥 第2层涂布---中间质量检查1---重复直至厚度达到要求----鳞片胶泥修补处理(必要场合)---中间质量检查2----FRP衬里施工(必要场合:接管和人孔等凹凸部)---面涂施工--检查--保养
很多套话,或者说和涂料施工相同的要求,欧阳不必多说,相比楼主既然能接到这样的单子,一定是做防腐方面的能手。以下着重强调玻璃鳞片胶泥涂料的施工的“镘抹压辊”的精髓。
先申明理想的FC胶泥涂料需要真空搅拌分散,但实际施工时做到这一点很难,因此:
A 搅拌工具:尽量采用机械搅拌工具
B 搅拌方向:沿同一方向。要么统一顺时针,要么统一逆时针
C 搅拌桨叶深度:不可过浅,会额外带入大量气泡
D 镘抹滚压法精髓: 拟制生成气泡、滚压消除气泡
E 拟制生成气泡:在施工时禁止随意搅动,托料、上馒刀、馒抹应该循序进行,尽可能减少随意翻动、堆积的习惯;馒抹时,馒刀与被抹面应保持适当的角度,馒抹速度适当,单向馒抹,严禁物料堆积,再向四周摊开式抹涂
F 滚压消除界面层气泡:采用羊毛辊单向压实
掌握以上精髓,再加上你之前做涂料施工的经验,足矣做好玻璃鳞片胶泥涂料的施工了。