浓硫酸片区地坑防腐蚀方案讨论
厂里有一地坑,主要用于浓酸泄露应急。现在怀疑地坑有泄露,清理完毕检查无明显漏点。现在想重新做防腐,各位大侠有没有好点的方案。现有防腐方案为混泥土~玻璃钢~瓷板!
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
评分:绿叶 +4登录后评分
1135169360:是的,只是厂里要求要按盛装浓酸的处理那就做环氧玻璃钢二道布就可以了,上面用耐酸胶泥衬2cm厚的耐酸板就可以了,耐酸胶泥抗渗性差,在浓硫酸的情况下耐腐蚀没问题的,但是稀硫酸的情况下不行,底层一定要做环氧玻璃钢的。
(2015-03-17 12:30)
1135169360:这种设计如果浓酸渗漏到底层,玻璃钢容易被烧坏,我觉得贴两层瓷板要好点没有必要的,一道耐酸瓷板就可以了,钾水玻璃衬耐酸板抗渗性耐弄硫酸是没问题的,反而是稀硫酸容易渗漏,但是底层的环氧玻璃钢正好耐稀硫酸的腐蚀。
(2015-03-21 11:05)
1135169360:主要怕稀酸对家水玻璃胶泥进行破坏后有浓酸进入!不论是稀硫酸还是浓硫酸都不会破坏耐酸胶泥的,只是耐酸胶泥的抗渗性差一点,稀酸容易渗透。
(2015-03-22 20:33)
xcx565656:请说明浓酸是什么酸,具体浓度是多少,温度条件,地槽处于室内还是室外。若是硫酸:1、树脂玻璃钢在酸浓度大于50%后,已处于不耐蚀状态,达不到防腐防渗漏要求。2、瓷板是用水玻璃还是树脂胶泥,水玻璃能耐浓度大于50%硫酸,树脂胶泥耐不住。3、混凝土是钢筋混凝土还是素混,能否 .. (2015-03-11 15:52)以下方案为满足环保要求方案(不以牺牲环境为代价),在方案实施前务必保证基体牢固可靠、能达到承载要求、不会出现不均匀沉降等。以浓硫酸应急槽设计防腐方案为:钠水玻璃胶泥衬厚度1.5mm厚耐酸石棉板两层,分层错缝施工+钠水玻璃胶泥衬耐酸砖一层+养护完成后30-40%硫酸酸化处理三次。若长期存放稀酸,可考虑防腐方案为:衬室温自硫化丁基橡胶2mm厚两层+KP1胶泥衬20mm厚耐酸瓷板(也可采用耐酸砖)一层+养护完成后30-40%硫酸酸化处理四次。池槽处于稀酸浓酸交替状态,玻璃钢抗形变性、抗渗透性差,且该池槽的使用功能决定着应采用稳妥防腐方案,泄漏造成的环保事故责任重大,建议不采用玻璃钢防腐。