内衬丙纶布做玻璃钢漏水问题
请问水泥池子。内衬丙纶布又做玻璃钢。怎么还会漏水啊?打开一看,丙纶好好的,水从哪进去的呢?结构里面蜂窝太多。到处串水。
玻璃钢直接衬在丙纶布上的,打开后发现丙纶布好好的。应该不是直接透水进去的。基础面非常不平整。土建单位直接在上面做的丙纶
这是内层玻璃钢打开后的照片


点赞0觉得这条内容有用,点个赞
评分:绿叶 +6登录后评分

lylchina12:做防腐前未进行满水试验,池子可能有渗漏;基面未处理好,沾着力度不够;如有渗漏会慢慢鼓泡; (2015-07-14 12:49)谢谢,除了这些还有可能是哪些原因引起的?
欧阳:1) 丙纶防水卷材再去做玻璃钢衬里的,的确见得不多,在树脂防腐领域我算是比较接地气的了,恕我直言,这样的方案的确很少有人能想出来,这样做的理由呢?!!!表面毡不易做防腐玻璃钢。易产生气泡
2) 就事论事,基材所谓的好与不好,影响到丙纶防水卷材间的粘结性能,这个和漏水并无直接关系,基材的蜂窝,凹凸不平,做了防水卷材后,有一个缓冲过渡了,照理说里面做了整个一个玻璃钢衬里的内筒,要是内筒本身做得“密不透风”(做盛水试验),即使因为丙纶卷材与基材粘结不好脱落,也不至于马上漏水。换句话说,里面的玻璃钢衬里内筒肯定是做得不够密实,肯定是有漏点的,只是因为基材不是碳钢,你也不好去做电火花检测,所以玻璃钢糊得怎么样,你自己都不知道!
3) 至于为什么做得不够密实,怎么样去做得更密实,从玻璃钢衬里的树脂原料、固化配方、纤维种类、手糊的质量、压赶气泡的质量、拐角处理、搭接处理、翻边处理等等都有关,这个我就不一一详细展开说了。
4) 还是就事论事吧,现在已经都这样了,怎么去补救呢?总不能让业主甲方看到漏水渗水吧!!!由于混凝土一旦渗水,有时是很难在外部渗水处正对应的内部位置找到渗漏点,这就提出要求了,在渗水点的周边需要放大相当的面积,再去内部进行打磨二次衬里,最好是用表面毡密实性能好些。当然最好是能将这一大块给拔掉,再去重新做衬里!麻烦一点罢了。
今后有急事,请直接打电话!
发帖的话,我一般要晚上才回复!(2015-07-14 20:28)