各位大侠好,小弟这有一疑难问题求助?
空心砖墙体内部是磷铵尾气洗涤液以及尾气沉降室,温度50度~60度左右,以前的做的乙烯基树脂玻璃钢2底2腻1毡2布2面,用不到半年时间脱层掉了,同时楼下层渗漏严重,请问有没有好的方案解决此问题,谢谢
空心砖墙体内部是磷铵尾气洗涤液以及尾气沉降室,温度50度~60度左右,以前的做的乙烯基树脂玻璃钢2底2腻1毡2布2面,用不到半年时间脱层掉了,同时楼下层渗漏严重,请问有没有好的方案解决此问题,谢谢
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
王巍: 空心砖隔墙墙壁防腐脱落问题,从表面看防腐涂层使用期短,从墙体脱落失效。这要根据现场分析一下,从脱落的现象分析。我想首先看一下墙体底面与防腐涂层的结合力;二是防腐层本身脱落的涂层物理性质改变怎样,是否发脆、强度不 .. (2017-06-18 10:06)空心砖具有多空特性,腐蚀介质会透过毛细孔对上层玻璃钢产生强大的压力,而且温度越高压力越大使得玻璃钢脱落,所以对空心砖表面进行严格的封闭处理,必须用环氧胶泥进行批嵌,2到3遍,再做乙烯基玻璃钢层,另外,贴衬乙烯基玻璃钢时候应该考虑第一层采用短切毡,或者玻璃布与短切毡交叉层积。以上观点,供你参考,有什么问题,可以咨询我。