绝热工程中法兰阀门的计算公式的分析
定额中的法兰阀门的计算公式看上去不合理,至少表面上看是不合理,和现场出入很大,不知道那些编定额的是怎么计算的。这里就尝试着分析一下
——————————————————————————————————————————————————
绝热工程中,
册说明中工程量计算公式(绝热工程量)
阀门绝热、防潮层和保护层计算公式
V=π*(D+1.033δ)*2.5D*1.033δ*1.05*N
S=π*(D+2.1δ)*2.5D*1.05*N
法兰绝热、防潮层和保护层计算公式
V=π*(D+1.033δ)*1.5D*1.033δ*1.05*N
S=π*(D+2.1δ)*1.5D*1.05*N
式中:D 直径
N 个数
1.033、2.5、1.5、1.05调整系数
————————————————————————————————————
我们来分析一下:
1、这个1.05既然是调整系数,就是说明编订额的专家呢也不确定这个公式符合现场实际,测定上面可能存在±5%的误差;
2、法兰和阀门的计算公式存在一定的关联性:
管道及设备筒体的计算公式
V=π*(D+1.033δ)*1.033δ*L
S=π*(D+2.1δ+0.0082)*L
具体推导就不多说了,这里面的,式中的L 延长米只是看看公式之间的相关性,公式中的顺序做了些调整,如下
V=π*(D+1.033δ)*1.033δ*L S=π*(D+2.1δ+0.0082)*L
V=π*(D+1.033δ)*1.033δ*2.5D*1.05*N S=π*(D+2.1δ)*2.5D*1.05*N
V=π*(D+1.033δ)*1.033δ*1.5D*1.05*N S=π*(D+2.1δ)*1.5D*1.05*N
发现没有,保温和保护层公式都很接近。
具体可以按这样进行比对:管道:阀门:法兰,即:L:2.5D*1.05N:1.5D*1.05N
如果不考虑1.05的调整系数,假设N=1,这个公式就是:L:2.5D:1.5D
这就得到本文的结论了,我们可以看作定额中的阀门以及法兰的测算公式问题就出在这里,如果借用延长米的概念,相当于
L:2.5D 一个阀门按2.5倍的管径计算当量延长米 L:1.5D 一个法兰按1.5倍的管径计算当量延长米
问题就出在这里,看似这样计算很不合理,与现场实际用量可能会产生很大的差异。参照1988年版《全国统一安装工程预算定额工程量计算规则汇编》(88)建标经字第2号文件中,P230页:
“4.计算管道工程量时,其管道延长米数量不扣除阀门、法兰所占长度。因阀门、法兰绝热工程量的计算式中已考虑此因素。”也就是说,一方面,管道计算中,已经考虑了阀门法兰的实际长度,这里阀门法兰的测算公式按这个再一次进行计算,和现场的出入就不是很大了。
总结:定额工程量计算规则是定额测算的一部分,有其的严谨性和科学性。在统一的计算标准下测算的定额含量,在日后的造价行为中,必须采用一致的计算规则才能体现定额的严肃性。
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
附件(1)
登录后可下载评分:积分 +23(绿叶 +7 · 小红花 +8)登录后评分