玻璃鳞片胶泥结算问题
大家好,问个关于玻璃鳞片胶泥结算的问题。我用玻璃鳞片胶泥做的脱硫塔内防,施工中刮抹胶泥三遍共三毫米厚,做结算时我按三遍套的定额,定额中没注明每遍的厚度。现在的问题时甲方的审计部审计时看了下消耗定额,按消耗定额的用量推算定额要求的每遍的厚度为2毫米,现在我做的三遍三毫米审计部的意见是给我算1.5遍,现在请教下各位,这样按1.5遍算合理不
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
1494617912:通常鳞片胶泥的干膜厚度是1mm/道,定额中给出的0.0024m³/㎡也是正确的,但不像你说的是2mm厚的消耗量,所以套三遍是正确的,而1.5遍是错误的。 (2014-03-13 10:50)那定额里的这个消耗量是几个厚的用量?每平方用量0.0024立方米,我感觉就是2mm厚。多多交流