我是某省网供电局物资采购部门的小职员,我非常看不惯PRTV暴利行业的不诚信行为,很多人从中捞好处,事实上PRTV涂料目前市场定价:集中招标在120到160元/公斤左右,不招标就能卖到300元到500,RTV更便宜,50到80元,还全部包括施工呢。他们以低价中标然后在涂料用量上做文章,现在是权威电力机构做的涂料测试表(涂料厚度0.4mm以上)如下,供各省网招标中心参考,为国家电网节省开支。
PRTV涂产用量表(单位:kg)
注:1、当双断口断路器带合闸电阻时,用量增加15%。
2、悬式绝缘子用量为地面上高度小于等于10米时的用量。考虑到施工难度和风力的影响,站内高于上述距离、风力3级以上时,乘1.2倍的修正系数;站外线路含门型架修正系数按照110kV取1.2,220kV取1.4,500kV取1.6进行修正。
3、隔离开关其它型式为其结构与表中已有结构完全不同时,可参照相同电压等级棒形支柱绝缘子用量标准,按照瓷件表面积折算,求出总用量填入表中。
4、35kV电抗器支柱每只按1.5kg计算,10kV电容器支柱(含母排支柱)按照每只0.18kg计算。
补注:一代表变压器套管,二代表单断口断路器,三代表双断口断路器,四代表CT,五代表PT,六代表隔离开关(水平伸缩式/三瓷柱式),七代表隔离开关(垂直伸缩式/二瓷柱式),八代表隔离开关(水平旋转式/二瓷柱式),九代表隔离开关(水平旋转式/三瓷柱式),十代表棒型支柱,十一代表避雷器,十二代表悬式绝缘子(按片数算),
一到十一全部按只/ 相计算
| 电压等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | ||
| 500 | KV | 15 | 28 | 35 | 15 | 15 | 16 | 10 | 12 | 18 | 6 | 10 | 0.32 | 220 |
| 6 | 12 | 17 | 9 | 6.5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0.22 | 110 | 4.5 | 9 |
| 12 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 1.5 | 3.6 | 022 | 35 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 2.4 | 2.4 | 3.6 | 1 | 1.5 | 022 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1. | 0.35 |
| 0.3 | 0.1 |
补注:一代表变压器套管,二代表单断口断路器,三代表双断口断路器,四代表CT,五代表PT,六代表隔离开关(水平伸缩式/三瓷柱式),七代表隔离开关(垂直伸缩式/二瓷柱式),八代表隔离开关(水平旋转式/二瓷柱式),九代表隔离开关(水平旋转式/三瓷柱式),十代表棒型支柱,十一代表避雷器,十二代表悬式绝缘子(按片数算),
一到十一全部按只/ 相计算点赞0觉得这条内容有用,点个赞