xin_wolf2013-09-03 12:56#5
实际的必要性其实没有的
1、大型储罐一般选用近阳极地床,即将阳极敷设在罐底基础中的沙层中,距离罐底板约350~450mm,所以阴极保护电流保护比较集中。
2、罐底板的实际接地电阻非常小,而接地网或边缘管道的接地电阻相对较高,所以电流的分流其实很小。
3、大型储罐一般会在距离罐底板500mm左右的地方铺设一层防渗膜,防渗膜是绝缘的,所以阴极保护电流其实很难透过防渗膜外流致周边的管道或是接地网。
以上只是我的一点拙见,如有更深的交流可加我qq17283501