施工方案
池体防腐工程(Vinyl Ester Rasin coating)
工程构造设计方案 (参照国家建筑标准中建筑防腐构造J333-1-2,标准构造图附后 ):基面处理→清树脂打底两道→施工面胶泥批刮→短切毡(450g/m2)FRP两层→表面毡(300g/m2)一层→清树脂罩面(设计厚度:≥3.0mm)
工程主材料:乙烯基树脂 XXX1
XXXXX有限公司生产
MFE-2(A),XXXXXX有限公司生产
增强玻璃纤维
常州253厂生产
池体内衬FRP施工构造设计:(参照国家建筑标准中建筑防腐构造J333-1-2,标准构造图附后 )
MFE-2 乙烯基酯树脂面漆
厚度:0.1mm
一层玻璃纤维表面毡(30g/ m2)或有机毡
厚度:0.1mm
二层玻璃纤维短切毡(450g/m2)
厚度:2.6mm
胶泥修复缺陷
厚度:0.1mm
XXX1
或MFE-2乙烯基酯树脂底漆
厚度:0.1mm
基面打磨、清理
FRP施工
打底
l
在混凝土基层上施工时,应首先均匀涂刷一道打底料,要求不得漏涂,使底料渗透于基层中,以确保玻璃钢与基层结合牢固。
l
自然养护时间应大于24小时,表干后,如有凹陷不平处,需用胶泥填补平整后方可进行下一道工序。
l
试验表明,在混凝土基层上进行两次打底处理后,树脂胶泥的渗透深度可达0.1~0.3mm,当胶料固化后,可提高基层表面的强度。
3.2.2衬毡(布)
(1). 按手糊法连续施工时,应以下列步骤施工:
l
在已打好底的基层上均匀地涂刷一层衬布胶料,随即衬上一层表面毡或短切毡,赶净气泡。
l
`贴实后再涂刷一层衬布胶料,胶料不宜太多,以浸透玻璃布为止。随之在衬下层玻璃纤维,如此连续直到设计层数。
l
衬短切毡时,同层毡搭缝宽度不小于50mm;上下两层毡的接缝应错开,错开距离不得小于50mm,阴阳角处应增加1~2层布。
(2). 按手糊法间断施工时,应以下列步骤施工:
l
在打好底的基层上均匀刮涂一层稀胶泥,随即衬上一层玻璃纤维,赶净气泡。
l
固化后修整表面,对搭接处进行打磨后再按上述步骤衬贴以下各层玻璃毡。
3.1.2.3 封面:衬毡后,应均匀涂刷封面胶泥。面料的涂刷要均匀,确保表面平整光洁,严格控制树脂整体面层的厚度;面层厚度太大,容易开裂。
3.1.2.4自然养护时间为7~14天,待确认表面完全固化后方可使用。
3.1.2.5质量检查
环境使用温度5℃-35℃,低于最低温度会出现固化不良,并且冬天施工后,需 要更长的护养期,大约30天,高于最高温度施工,会出现没有足够的操作时间。冬天施工要注意促进剂与固化剂的选择与搭配,尽量不要室外施工。夏天尽量避开35℃的高温,并且在阳光的直射下,树脂会加速固化。
项目 | 质量要求 | 检验评定方法 |
基 本 项 目 | 外观 | 树脂固化完全,无纤维露出,无针孔、气泡、皱折、起壳、脱层现象 | 观察检查。树脂固化度采用白棉花球蘸丙酮擦拭方法检查。针孔检查,对钢基层上的玻璃钢应用电火花检测仪表检查,电火花长度宜为15~20mm,电压宜3.0~3.5kv 。 合格:玻璃钢表面无纤维露出,树脂固化完全。 优良:在合格的基础上,玻璃钢胶料饱满,表面平整,色泽均匀。 |
层数和厚度 | 符合设计要求 | 对钢基层上的玻璃钢厚度,可用磁性测厚仪直接检测;对于水泥砂浆或混凝土基层上的玻璃钢厚度,可用磁性测厚仪检测用钢板制作的测厚样板。 合格:玻璃钢用玻璃布的规格和层数,应符合设计规定。玻璃厚度的测点数,不得大于10%,测点处实测厚度不得小于设计规定厚度的90%。 优良:玻璃钢用玻璃布的规格和层数,应符合设计规定。玻璃钢内的树脂胶料饱满,全部测点的厚度不应小于设计规定的厚度。 |
允许偏差项目 | 表面平整度 | 不大于5mm | 用2m直尺和楔形尺检查 |
坡度 | 符合设计要求,允许偏差为坡长0.2%,并不大于30mm | 泼水试验和尺量检查 |
工程设计方案的先进性
1.
选材合理,乙烯基树脂是国际公认的高耐蚀性树脂,具备优良的物理性能。乙烯基树脂具有良好的耐腐蚀性,耐温性、韧性和抗渗性。
2.
结构设计简单可靠,可操作性强。
3.
施工简单易行,施工周期短
4.
抗渗性能好,抗冲击性能优良。
5.
一旦受损,容易修复。