沉淀池问题,求大神解析
我公司烟气脱硫项目需要建循环池,主要是进行硫酸钙沉淀,碱液循环利用,现在池子已建好C30混凝土,池内进行贴布刷树脂胶,完后投用,出现下图况,防腐结算时该怎么办啊。。。。求大神指点,小弟刚接触防腐这一块,要学的还有很多




点赞0觉得这条内容有用,点个赞
评分:绿叶 +6登录后评分


jstxh:1、估计混凝土基体原来浇筑的时候就是漏的,没处理好!你们做的工艺真是土豪,我们这做酸水池也就一百多块的玻璃钢贴三道布照样用十年八年,不过很多小私企不舍得花钱呀,玻璃钢三道布报价50的都有,环氧煤沥青当环氧树脂用的也有,玻璃钢做好太阳一晒就白的露出布的也有,真是什么样的都见识到了。
2、玻璃钢施工做薄了,我们现在一般都是先用鳞片胶泥做一遍找平,然后再做两层450g的玻璃毡,一层30g的玻璃面毡。
做之前一定要确定基体干燥,无渗漏。然后喷砂或钢丝轮打磨清理表面灰层和粘结不结实的混凝土。涂刷专用混凝 .. (2015-07-24 17:08)
和蜗牛赛跑:这个玻璃钢做过了吗,看着不像呀,要是做成这样也太说不过去了吧,还有就是水池本来就是漏水的,怎么能做呢,现在施工单位都是互相推卸责任的,土建不把池子漏水解决掉,防腐接手开始施工,有什么问题全部都是防腐的责任。先把水堵住再贴玻璃钢,要不然怎么都做不好的 (2015-07-24 17:24)人家图片拍的是砼储槽外壁,当然看不到玻璃钢了啊.