无机富锌底漆涂装完毕后大面积返锈,求解决方法
涂装无机富锌后经过雨季大面积返锈,冲砂为SA2.5级,施工方法是辊涂。
大约1W多米的管线,求原因和解决方法点赞0觉得这条内容有用,点个赞
评分:绿叶 +11登录后评分
涂装无机富锌后经过雨季大面积返锈,冲砂为SA2.5级,施工方法是辊涂。
大约1W多米的管线,求原因和解决方法lightcoffee8:底材处理上问题应该不大,辊涂中涂膜的厚度没法保证,要求漆膜厚度是100μm。。。但重点是现在怎么办!!!(2013-10-07 21:45)从照片来看明显漆膜严重不足造成的,漆膜不要说100um,能有30-40已经是高估了。
ouranyujian:西部干完气候条件下,用的什么无机富锌,水性还是醇溶性?这样是高温管道底漆,上面还有配套涂层,很难处理了。除非用上道涂层,颜色调成底漆,勉强混过去。打磨处理,再刷图无机富锌容易出问题,低温环境下可以用环氧富锌补涂,这里也不可行。返工不可避免,怎么能在接受范围内做完才最重要,现在分析原因已经晚了,怎么补救才是关键!(2018-10-22 14:33)西部干燥,笔误笔误!
lightcoffee8:管线还未开始投入使用,只是安装好而已,管内跑气和油,温度200℃左右(2013-10-08 23:31)那你们要用耐高温的防腐涂料,一般的富锌底漆不管用,长期使用全部会脱落