无机富锌底漆涂装完毕后大面积返锈,求解决方法
涂装无机富锌后经过雨季大面积返锈,冲砂为SA2.5级,施工方法是辊涂。
大约1W多米的管线,求原因和解决方法点赞0觉得这条内容有用,点个赞
评分:绿叶 +11登录后评分
涂装无机富锌后经过雨季大面积返锈,冲砂为SA2.5级,施工方法是辊涂。
大约1W多米的管线,求原因和解决方法圈内老师傅:哪个SB师傅让你用辊涂施工无机富锌底漆的,师傅您好,那环氧富锌可以滚涂吗?
1、我强调一下,无机富锌底漆不可以使用辊涂施工
2、通常如果无机富锌底漆如果能够做到50-70微米的厚度,且湿度大于65%,良好的保养或洒水养护,它可以相当于120微米环氧富锌的效能且更适用于长效防腐和水下,甚至耐500度以上的高温!
3、究其原因,从你的描述和施工水平来看,表面处理绝对没有达到2.5要求,如果我说错了,我吃屎
4、无极锌施工推荐棱角砂处理表面,结合力更优异
5、如果保养不够,粗糙度低于40微米,通常120微米以上会开裂
6、如果没有特殊要求,这种补救方法只有打磨,用环氧富锌弥补!
7、补涂以前,一定要去打磨去除表面锌盐,否则后续涂层会严重剥落!
其他的我不想多说,说多了,我想骂人,猪一样的涂装技术管理和施工(2018-12-01 15:40)
lightcoffee8:具体哪家油漆实在不方便透露,只能说是国产的,毋容置疑肯定有质量问题80-100微米
这些管线都是长时间保持200℃左右的,你建议膜厚控制在多厚?(2013-10-08 23:35)