求助:阴极保护的保护电位在不能断电、在不用电流同步断送器的情况下,还有什么方法能够测断电情况下的保护电位? 万分感谢!!!!!!!
阴极保护测试桩多长时间测一次?
Jack-up桁架和圆筒两种形式的牺牲阳极问题,向大神请教 桩腿和桩靴 1. 牺牲阳极的计算规范 2. 牺牲阳极的安装(有图纸和照片更好)
高硅铸铁作恒电位仪牺牲阳极时相对于参比电极的电位是多少?
本人不懂防腐(是一窍不通的那种),但是现在在搞防腐。 自己看了点资料,现在雨里雾里的。 请高人帮我画个强制电流阴极保护的示意图,从恒电位仪到管道到辅助阳极怎么接线的。 本人有疑问,电流从恒电位仪到达辅助阳极,但是他如何进入管道,(不是有防腐…

目前我在做一个阴极保护牺牲阳极的燃气管道工程,管道6.3公里,管径325,我配备了13组安装点,每组2个22kg镁合金阳极,安装好后我测试保护电位达到-1.54,验收标准是在保护电位-0.85至-1.25, 面对保护电位过负的情况,我该如何…
如图,2是铜管,法兰镀锌,若此吸水接头两端连接在碳钢上,则铜管对法兰的电偶腐蚀影响有多大??

各位学友,最近碰到一个这样的问题:不知道大家是否知道304不锈钢的摩尔质量?另外本人想用电化学工作站做下304不锈钢激光熔覆层的耐腐蚀试验,但是不知道如何选择腐蚀液(主要想应用与核阀密封面)?不知道各位学友是否能交流下?
请教 金属防腐翻新除了涂料翻新、热喷涂外还有哪些方案呢?
各位大神,大家好,我在测极化曲线的时候,不知道那设置的不对了,测出来的极化曲线有4条,我采用的是Potentiondynamic测量,扫描速度1mv/s,采样周期1s。极化曲线如图所示,麻烦大家帮我看看,是什么问题

本帖最后由 hiatc 于 2010-7-8 00:02 编辑 求助各位大侠,谁对牺牲阳极设计计算方面了解的比较多,小弟在设计上弄不明白了,谢谢~!~!~ 本人的QQ号码:77221966 非常感谢~!~!~!~~!~!!~!~!~!~!
镁牺牲阳极在遇雷击或遇到大的交流电流时会怎样?
美国俄亥俄州一钢筋混凝土结构桥梁中取出的嵌入式牺牲阳Galvashield XP监测数据:

如题,电化学腐蚀预测和防护控制方面有哪些主流的仿真软件?在网络上搜索一般只能见到BEASY,请问与BEASY类似功能的产品业界还有哪些?各款产品的适用范围和优缺点分别是怎样的? 多谢各位了!请多多指教!
嵌入式阴极防护用的牺牲阳极在钢筋混凝土养护领域案例 嵌入阴极预防用牺牲阳极的 FH-Galvashield XP / XPT http://img01.saifutong.com/20130926/201309260233152020.jp…

强制电流的阴极保护保护电位是怎样衰减的?是指数?高次函数? 急急急!!!!
各位前辈 ,你们之前在做牺牲阳极阴极保护施工中有没有遇到索赔的问题呢! 我工地上一个阴极保护测试桩井被市政修路完全破坏掉(含阳极,测试桩,测试井),所有材料都已经找不到了,我需要重新找位置安装 工程是城市管线, 装井的位置路面已经水泥恢复了…
NACE_MR0175-2003 油田设备抗硫化物应力腐蚀断裂和应力腐蚀裂纹的金属材料
城市区域内埋地燃气管网的防腐蚀问题是燃气管网安全运行的关键,单靠外防腐涂层防腐还不能从根本上解决埋地管网的腐蚀问题。本文阐述了使用“外用电源深井阳极阴极保护技术”解决陈旧性城市埋地燃气管网腐蚀的问题,说明了在城市埋地管网中推行该项技术的前景…
哪位大侠有CP1考试课程手册,麻烦给发一份,感激不尽,QQ:378177614。
各位前辈,最近我自己在试着设计计算管道用镁合金牺牲阳极方案。之前参数的选择(有实际测量数据,有经验数据,反正这些数据把我头都搞大了)加上标准上面给的公式,然后个人基本崩溃,公式函数不说,最后算出来需用阳极规格和数量了,但是其有效性和合理性不…
18公里的管线,阴极保护设备输出电压最高能调到多少,电压表到头是15v,现在调到12伏,末端还有4个桩电位低于0.85
请问1HF的恒电位仪按下“测试”键后不进入通断状态是哪里的原因?机子本身的问题还是设置的问题?
一艘货船,其重载排水量75000T,重载吃水面积2500M2,水线长120M,计算保护期为2年时,对船体采用牺牲阳极法阴极保护,需要锌阳极多少千克。(海水电阻率25ΩM,锌阳极电流效率为95%)
我想买一本 l NACE 正式出版物《管道腐蚀控制》第二版的书,我在网上找不到谁能帮我一下,谢谢
1.测试桩安装 牺牲阳极阴极保护测试桩,其主要作用测试保护电位、阳极开路电位和阳极输出电流。按设计位置进行埋设,接线箱露出地面。将埋设的测试桩按规定顺序编号,并做好记录。测试桩中接线板有参比电极接线柱、阳极和阴极接线柱,件阳极线和阴极线分别…
我现在有一昆仑天然气管道阴极保护工程,请问下现在哪几家做阴极保护的公司可以提供中石油入网证呢?
请问阴极保护施工资质1级和2级的区别是什么 ? 2级资质能承包城市管线和长输管线的阴极保护施工吗?
对于输送导电介质管道,ISO标准中提出绝缘接头内涂层的长度应根据介质的电阻率来确定,请问是否有相应的计算式或表格可查?
埋地燃气管道上的防腐还没全部做好,有漏点 的话 对于保护电位 会更负吗?
埋地钢质管道阴极保护技术规范中,对“阳极填料”这样解释:填塞在阳极四周的低电阻率材料,用于保持湿度,减小阳极与电解质之间的电阻,以及防止阳极极化。对于“极化”这个词,我一直不太理解。什么是极化,什么是阳极极化。求大神解释。
保护多条管道,多路输出恒电位仪和单路输出的恒电位仪哪个效果更好?
有这么一种情况 恒电位仪显示-1.0v 用万用表在恒电位仪上测试也是-1.0v 现场测试大概有-1.3v 这种情况应该是长效参比电极失效了吗?谢谢大家。
尊敬的各位大虾: 您们好! 小弟菜鸟在此问候大家了! 现有一事相求,关于冻土地段阴极保护的问题。在冻土地段阴极保护采用柔性阳极和带状阳极那个效果更好?有工程实例吗!
求助: 管道上同时使用两个恒电位仪的话,对管道的电位分布是什么样的?对阴极保护的效果有什么影响?
hi,all。 一般大型储罐用外加电流的阴保方式的话有没有需要在进出油管线上设置绝缘法兰?
有没有做过变电站阴极保护的?求施工方案,定谢