我觉得从电化学腐蚀角度考虑,这个问题就是要考虑异金属间的电极电位差和铁锈与金属间的电位差哪个大大问题。哪个差值大哪个的危害性就大一点 电偶腐蚀,腐蚀快不代表不可控,局部腐蚀是不可控的,我觉的

阴极保护强制电流保护的保护长度计算公式,为什么分子是8ΔV,想了半天想不清楚,“8倍的极化电压”?

请教各位专家个问题,现场恒电位仪手动状态下,设备保护电位显示不稳定,一直在波动-0.9~-1.2之间跳。但是在设备的零位电缆和参比电缆之间测到的电位稳定在-1.19~-1.2之间,电位手动可调。按说设备显示的电位来自零位和参比,为什么万用表…
各位老师,请教一个问题: 管线长度约15km,沿线有18个测试桩,在末站设恒电位1台给全线进行阴极保护,管线在9号测试桩之前经过了发电厂2座,变电站1座。全线设置4个交流排流装置(固态去耦合器)。另外全线有2个牺牲阳极,新建管线的时候设置的…

我也有个问题,有一条管道阳极输出电流始终测不出来,测了2根测试桩都一样,到另一条管道上又测出来了,咋回事?做了这么长时间了,还没遇到过。
请教个问题,两家管线多次交叉搭接,并行十几公里,平均间距10米,现在桩牌都加乱套了。雷迪加信号两家都有电流。有啥办法分辨呢?

各位前辈,太阳能板聚集的地方管道可以通过吗?对阴极保护有没有影响?

外加电流的阴极保护使被保护金属结构电位低于周围环境? 被保护结构的电势低于周围环境,不就容易失电子了?金属失电子不就被氧化了?那还能起到什么保护作用……不懂求解
通过管道检测外防腐层,发现很多实际情况。破损点开挖验证是阳极包。所以请那位老师给予指点防腐腐蚀破损与阳极包用什么方法分辨 http://fangfuquan.app1.magcloud.net/public/emotion/face_076…
一般的埋地管道会采用防腐层结合阴极保护的联合防腐蚀方式,对于输送腐蚀介质的管道,管道内壁腐蚀不能用一般的强制电流阴极保护系统解决。 有些单位采取在管道内壁安装牺牲阳极的方式,但一般保护距离又很短,不知道还有什么更好的手段? 另外管道内腐蚀有…
请教一下各位,外加电流阴极保护中的钛制连接件一般是用来做什么? http://pic.51fangfu.com/pic/20180918/1537243864985150_597.jpg
我现在在利用电化学腐蚀的方法对铜箔进行减薄,硫酸铜溶液做电解液,碳棒和铜箔分别做正负极,同时我把铜箔的边缘用防水胶带粘贴了起来保证他只在一面腐蚀减薄,然而结果是,还没减薄到理想的厚度,铜箔和防水胶带相交处电解穿了,也就是说相交处的电解速度比…

在阴极保护状态下,管道在过保护和保护不足条件下各产生怎样的腐蚀?
问问题不要惜字如金。 否则来回来去地比较费时
如何测试测试涂层下阴极保护的电位?钢片两面都做了涂层。
在土壤环境中,怎么加一个阳极测极化试片的阴极保护电位?
http://pic.51fangfu.com/pic/20180921/1537504519158813_387.jpg http://pic.51fangfu.com/pic/20180921/1537504519331612_717.…
各位专家,请教一下,管道做ECDA每公大概里需要多少钱?
各位老师,现有辅助阳极地床位置(精确)怎么确定?

地铁开通之后,邻近的地下燃气管、输油管腐蚀加速,机场下面的油料管道受影响,市区燃气管抢修量十年增加十倍。 市安监局表示,这是他们遇到的“新情况”:地铁运行不可避免产生的杂散电流,对金属管道造成腐蚀。据不完全统计,全市光是燃气管道,就有上百公…

地埋管,采用五布二油,管道腐蚀严重 。运行三年怎么监测防腐环氧煤沥青的物理特性和化学成分? http://pic.51fangfu.com/pic/20180911/1536627373986384_643.jpg http://pic.5…
这款阴保测试桩,个人觉得设计非常失败,设计人员应该没到过现场! 想在这种测试桩检测个杂散,做个CIPS,PCM施加个信号,比天还难,几十个测试桩全部锈死了,完全打不开!

各位老师好,请教个避雷器安装的问题,牺牲阳极天然气管道改造,设计院设计了在绝缘接头保护测安装避雷器,这个有必要吗?

各位老师请教一个问题 管道做排流的牺牲阳极地床摆放方式有要求没有? 是间隔着放还是可以落在一块?
想问下场站内测试桩是否有防爆的要求,有无标准规范要求?
看不出,有什么问题,分享一下。

关于导静电涂料禁止用碳系材料,那么含碳量多少规定为碳系材料呢?

储罐的防雷接地、电缆桥架的接地、管线的接地与储罐的阴极保护怎么分开?
请专家跟大家交流一下。 碳钢管道及钢桩腐蚀性评价有帮助。
各位老师:1.由国内外埋地管道阴极保护有效性评价标准及工程实践经验可知,CIPS为密间隔管地电位测试法,用于强制电流保护的埋地钢质管道阴极保护通电电及断电电位的测试,通过其测试的断电电位(消除IR降)来确定埋地钢质管道的阴极保护有效性,该方…
欢迎交流 罐底阴极保护 及计算模板说明

请教各位 上述的 固态去耦合器 是不是也被 叫做 固态极化电池?

请教各位专家个问题:埋地的天然气管线,关于漏点规定规范是那个?是每10公里不超过两个点吗?谢谢。
我在网上看教程视频的讲的,施加阴极电流保护的时候,电位要在最小保护电位与最大保护电位之间,这个最小保护电位可以理解,但是最大保护电位是什么概念,网上说超过最大保护电位时候会发生析氢腐蚀,甚至导致金属清脆,这是为什么,我就是不明白为什么会将电…

本帖最后由 miniwolf 于 2011-2-15 10:50 编辑 各位有做过管道内部阴极保护的吗? 请问有什么特殊的要求呢? 比如管径(个人觉得小管径不适合吧?)、涂层、输送介质有哪些限制,有没有可能导致安全事故 另外阴极保护类型的选…
储油罐底座 ICCP怎么算MMO带的数量?用什么计算公式呢?

各位老师咨询个问题 关于ECDA检测开挖点数量确定,有相关标准规定吗?
请问下 锌包钢和镀锌扁铁作为接地材料哪个性能更好?
计算船舶、海洋平台的电流密度时, 涂装剥落因素国内什么标准可查?
请教各位专家老师,管道附近地矿探测,电法物探,地极输入,设备显示正10伏的直流电,在测试桩处测得-10伏的管地电位?怎么防护?